发表于 2018-5-13 15:56:01|只看该作者回帖奖励|倒序浏览|阅读模式
下面是我设计的一个过滤设备
! p8 N: b) V; l3 z3 h
- F  P5 y, H7 p7 F1 M% r8 T
. G) c  v9 A: j4 g  u( F# B4 d①是进水法兰 ②是排污口 ③是浮球开关(装了一个过滤器) ④是滚筒(可以转动) ⑤是水泵 ⑥是喷嘴 ⑦是出水法兰 ⑧是电机 ⑨是电箱
. S, u3 F- M% [* a( x, ^下面是电路图 5 C/ }  K/ _4 Y; R: K  `0 W
4 a# D4 L+ h3 D
( V7 ~% S3 }' S6 d  p" L5 J* P* T
设计的目的是:当水位上升,浮球开关的常开触点闭合,使中间继电器的线圈得电;中间继电器的常开触点闭合,接触器的线圈得电;接触器的常开触点闭合,从而电动机得电而运行;当液位下降,浮球开关常开触点又断开,电动机停止运行。; l3 A. H& a) U! T7 t4 C6 C# l* f
如上图所示的电路图是否能达到这样的要求?电路图还存在哪些问题?+ N. |) O$ g" s# c

5 M# A- q$ l& w8 ~1 D  J浮球开关是这样的
' C# J8 ]. c3 M3 N
5 d9 d1 W( ^9 y7 [3 g1 ]  n# c8 f" w" y; ?6 g( K' {

" S7 ?4 P3 ]' F' M+ g5 J

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x

评分

参与人数 1威望 +30收起理由
西独欧阳风 + 30

查看全部评分

回复

使用道具举报

2#
发表于 2018-5-13 16:21:54|只看该作者
初看问题在浮球开关的选用上,如果是触点式的那工作在直流电路里控制继电器会产生火花,影响寿命,还有控制水位的范围,范围小会频繁启动。
3#
发表于 2018-5-13 17:03:22|只看该作者
选型错了,中间继电器后面加交流接触器的!
回复支持 反对

使用道具举报

4#
 楼主|发表于 2018-5-13 17:09:46|只看该作者
[quote][url=/forum.php?mod=redirect* ]; o# q- W3 z/ @& {  v; D
* N' ^) q. D$ g* g8 y# J9 p, V
时间继电器后面是加的接触器的线圈6 u/ t6 H4 X0 x1 w
回复支持 反对

使用道具举报

5#
 楼主|发表于 2018-5-13 17:12:09|只看该作者
[quote][url=/forum.php?mod=redirect  W9 k' d& _2 y2 h0 R+ u
$ . a7 i1 g3 y' m  t! W
电火花的产生不清楚,设计的时候也没考虑到9 h# }% N  e% X! K# b8 e
水位不会频繁上升,可能一个月上升到浮球开关的位置
* S/ S: O5 S. d% p) u' ^
回复支持 反对

使用道具举报

6#
发表于 2018-5-13 17:19:30|只看该作者
中间继电器是KA  交流接触器是KM
回复支持 反对

使用道具举报

7#
 楼主|发表于 2018-5-13 19:11:02|只看该作者
本帖最后由 1179819870 于 2018-5-13 19:31 编辑 / {( q1 q1 f/ u' P3 S
蕭春彪 发表于 2018-5-13 17:19
! ~' w2 D4 y( C% a& I$ x$ _中间继电器是KA  交流接触器是KM

$ Z% z- P1 C# J, ?# B) C& @3 i8 b7 i& e& }& f
将时间继电器及接触器的文字符号已更新
2 ]1 t8 v7 K4 _6 |. I0 z- e9 F& R& ~3 g4 i

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复支持 反对

使用道具举报

8#
发表于 2018-5-13 19:30:36|只看该作者
本帖最后由 702736 于 2018-5-13 19:32 编辑
. x+ @1 I0 p* s# s: a. Z+ N) o8 A& o; q
看上去是水位到,有电就水泵工作的机制

点评

对 发表于 2018-5-13 19:32
回复支持 反对

使用道具举报

9#
发表于 2018-5-13 19:36:49|只看该作者
702736 发表于 2018-5-13 19:30) z# F9 P. A* C2 Q2 A& D
看上去是水位到,有电就水泵工作的机制
$ g# k! W* i. {) V3 }1 m6 f, r
热继电器没启用?
* w) }; D. j6 |  x3 d0 V  `  H5 B6 h$ Q$ i5 ^, v7 g
回复支持 反对

使用道具举报

10#
发表于 2018-5-13 21:00:37|只看该作者
还有一点,L3接的直流电源 , 接触器线圈最好接在L1 L2上  这样缺相就不工作了。

点评

接触器三相都接通了 发表于 2018-5-13 21:44
回复支持 反对